שאלה 943
ציוד, שנאים ומסדרים במתח גבוה רשתות חשמל עיליות במתח גבוה תחנות טרנספורמציה, חדרים וחיבור לרשת ידע מקצועי לשינון
על עמוד חשמל במרכז מסחרי מותקנים שני שנאים. שנאי 1 בהספק 630kVA. שנאי 2 בהספק 400kVA. עקב גידול בצריכה נדרש להגדיל את אספקת החשמל למתחם להספק כולל של 1260kVA. איזו מהחלופות הבאות ניתנת ליישום במקרה זה?
- יש להחליף את שנאי ה־630kVA לשנאי בהספק 1000kVA. במקרה זה יתקבל הספק כולל של 1400kVA שיאפשר יתירות השנאה גבוהה לגידול עתידי.
- יש להחליף את שנאי ה־400kVA לשנאי בהספק 630kVA. במקרה זה יותקנו 2 שנאים בהספק 630kVA כ"א.
- לא ניתן להתקין על עמוד שנאים בהספק כולל של 1260kVA. הפתרון במקרה זה יהיה לפרק את מתקן החשמל העילי ולהתקין שנאים בהספק מתאים בחדר שנאים ייעודי.
- אף אחת מהחלופות לא ניתנת ליישום.