שאלה 979
בעת תכנון לוח חשמל למערכת רמזורים ,הותקן ממסר תת מתח המכויל להפסקת זינה במתח מופעי הנמוך מ.200V- האם כיול הממסר בוצע בהתאם לנדרש בתקנות החשמל?
- לא .במקרה זה נדרש לכייל את הממסר לתת מתח של ,15%כלומר ל 195.5V-או לערך נמוך יותר.
- לא .במקרה זה נדרש לכייל את הממסר לתת מתח של ,10%כלומר ל.207V-
- מערכת רמזורים אינה מתפקדת במתח הנמוך ב 5%-ממתח ההפעלה הנומינלי .יש לכייל את הממסר לתת מתח של 218.5Vאו לערך גבוה יותר.
- כן ,הכיול מתאים.