שאלה 1002

יצרן לוחות חשמל ביצע בהצלחה "אימות תכנון" (Design Verification) ללוח חלוקה מדגם X, בהתאם לדרישות ת"י 61439. בהמשך ייצר היצרן 50 לוחות נוספים, הזהים לחלוטין לאב-הטיפוס. איזו חובת אימות חלה על 50 הלוחות הנוספים לפני שיווקם?
  1. יש להשלים את אימות התכנון (Design Verification) לכל אחד מ-50 הלוחות, ולבצע אימות שגרה (Routine Verification) למדגם מייצג מתוך 50 הלוחות.
  2. יש להשלים את אימות התכנון (Design Verification) לכל אחד מ-50 הלוחות, ולבצע אימות שגרה (Routine Verification) לכל אחד מ-50 הלוחות.
  3. יש לספק תיעוד מקיף הכולל את כל מאפייני הממשק (כגון מתחים, זרמים וערכי קצר), הוראות התקנה ותפעול, ובמידת הצורך, תרשימי חיווט.
  4. אין צורך באימות תכנון (Design Verification) נוסף, מכיוון שאימות התכנון שבוצע על אב-הטיפוס תקף לכל סדרת הייצור. יש לבצע אימות שגרה (Routine Verification) לכל אחד מ-50 הלוחות.

פתרו את השאלה וקבלו הסבר מלא

במנוי פרימיום אפשר לבחור תשובה, לבדוק אם צדקתם וללמוד מההסבר והמקורות.

לפרטי מנוי פרימיום