שאלה 1051

בשדה מתח גבוה \(22\,\mathrm{kV}\) בתחנת משנה מותקן מנתק שדורש מומנט פתיחה של \(350\,\mathrm{N\cdot m}\) לביצוע מהלך פתיחה של \(90^\circ\) (\(\pi/2\,\mathrm{rad}\)) בזמן שאינו עולה על 5 שניות. נצילות המנוע הנדרשת היא 70%. אנשי התחזוקה זיהו כשל במנוע ומעוניינים להחליפו במנוע. מהו הספקו החשמלי המינימלי של המנוע שישמש מנוע חלופי למנתק?
  1. 55W
  2. 110W
  3. 157W
  4. 300W