שאלה 1070

המקדם \(k\) הנתון בתקנה 10(א) בתקנות החשמל (העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים במתח נמוך) התשע"ד-2014, מוצג לפניך לפי הערכים שבטבלה: ערך מקדם \(k\) סוג הבידוד | חומר המוליך | בידוד 70°C | בידוד 90°C | | --- | --- | --- | | נחושת | 115 | 143 | | אלומיניום | 76 | 94 | המקדם משמש כערך שתלוי בסוג חומר המוליך, הבידוד ופרמטרים נוספים, והוא חלק מן הנוסחה: \(S=\sqrt{\frac{I^2t}{k}}\) שנתון במקור כ:
  1. מקדם קבוע לפי הערכים הנתונים בטבלה.
  2. פרמטר מחושב לפי הנוסחה \(k=\frac{I_{k\,\min}\cdot\sqrt{t}}{S}\)
  3. פרמטר מחושב לפי הנוסחה \(k=\sqrt{\frac{Q_c(\beta+20)}{\rho_{20}}\ln\left(\frac{\beta+\theta_f}{\beta+\theta_i}\right)}\)
  4. פרמטר מחושב לפי הנוסחה \(k=\frac{I_{k\,\min}\cdot\sqrt{t}}{S}\cdot\sqrt{\frac{Q_c(\beta+20)}{\rho_{20}}\ln\left(\frac{\beta+\theta_f}{\beta+\theta_i}\right)}\)

פתרו את השאלה וקבלו הסבר מלא

במנוי פרימיום אפשר לבחור תשובה, לבדוק אם צדקתם וללמוד מההסבר והמקורות.

לפרטי מנוי פרימיום