שאלה 1071
תורת החשמל, חישובים ואיכות חשמל ציוד, שנאים ומסדרים במתח גבוה מסדרים, ציוד מיתוג ובטיחות תפעולית ידע מקצועי לשינון
לפניכם מוצגים נתוני מערכת מ"ג וערכים נבחרים משלט הנתונים של מפסק הזרם:
נתוני המערכת: \(S_K=500\,\mathrm{MVA};\ I_{SHOCK}=18\,\mathrm{kA};\ I_{K-RMS}=13\,\mathrm{kA}\)
נתוני NAMEPLATE של מפסק הזרם A: \(U_n=22\,\mathrm{kV};\ I_{dyn.}=15\,\mathrm{kA};\ I_{th}=5\,\mathrm{kA}\)
על פי הנתונים, מהו הערך הזמן המרבי המותר לכיול ההגנה המושהית של המפסק?
- 0.248 שניות.
- 0.148 שניות.
- 0.418 שניות.
- 0.184 שניות.
פתרו את השאלה וקבלו הסבר מלא
במנוי פרימיום אפשר לבחור תשובה, לבדוק אם צדקתם וללמוד מההסבר והמקורות.
לפרטי מנוי פרימיום