שאלה 1073
בתקנה 6 לתקנות החשמל (העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים במתח נמוך), נדרש כי מבטח המגן על מוליך מפני זרם העמסת יתר יקיים את הדרישות הבאות:
(1) \(I_b\le I_n\le I^{\prime}_z\)
(2) \(I_2\le1.45\ast I^{\prime}_z\)
בטבלת ערכי \(I_2\) בתקנה נקבע כי עבור מפסק אוטומטי הניתן לכוונון: \(I_2=1.3\times I_n\)
הצבת נתון זה בדרישה השנייה מובילה לאי-השוויון: \(0.89\cdot I_n\le I^{\prime}_Z\).
על בסיס הנתונים, בחירת מפסק אוטומטי הניתן לכוונון וחתך מוליכי המעגל תיקבע לפי:
- התנאי הראשון בלבד: \(I_n\le I^{\prime}_Z\)
- התנאי השני, לאחר ההצבה: \(0.89\cdot I_n\le I^{\prime}_Z\)
- שני התנאים יחד.
- שני התנאים יחד, ותנאי נוסף חובה \(I_2=1.3\cdot I_n\)
פתרו את השאלה וקבלו הסבר מלא
במנוי פרימיום אפשר לבחור תשובה, לבדוק אם צדקתם וללמוד מההסבר והמקורות.
לפרטי מנוי פרימיום